Dobrý den.
Na škole máme toto zadání, bohužel si myslím že je potřeba nedostupných tabulek. mohly by jste mi prosím Vás dodat scházející materiály, popř postup? Už jsem se snažil o řešení měsíc, tak mne v tom prosím nenechte. Zadání: A. Proveďte předběžný návrh osvětlovací soustavy přímého úseku komunikace v délce l=1,5 km za účelem stanovení 1) příkonu elektrického napájení a 2) počtu světelných míst. B. Navrhněte (tento svůj návrh podrobně zdůvodněte) osvětlovací soustavu této komunikace ? místní průjezdní tepnová (stupeň osvětlení I) ? součinitel jasu vozovky qp = 0,07 cd/m2lx ? Lpk dle ČSN 360410 ? šířka komunikace b = 12 m (čtyřproudá) ? světelný zdroj SHC 250 W ? náčrtek osvětlovací soustavy okótujte Děkuji budu vděčný za každou help.
Přiložený soubor(y)
|
|
|
![]()
Příspěvek
#2
|
|
![]() Osvícený ![]() ![]() Skupina: Člen Příspěvků: 59 Registrován: 8.3.2011 Člen číslo: 1 647 ![]() |
Začněte počítat s Dialuxem, zítra se poohlédnu po dalším programu, ale nevím, nakolik bude ten druhý free verze.
Dialux |
|
|
![]()
Příspěvek
#3
|
|
Neosvícený ![]() Skupina: Člen Příspěvků: 3 Registrován: 21.3.2011 Člen číslo: 2 076 ![]() |
Děkuji za doporučení. Bohužel nemohu najit tu lampu a nevim co by mohla byt alernativa. Nebo importovat databaze.
Tak pokud by jste byl tak laskav a poslal mi třeba ukládací soubor. Jelikož ani nevím v jaké má byt vysce světlo, jake jsou normy na roztec mezi lampamy apod. Nerad Vás tu zde obtěžuji, ale doufám že se obracím na správne lidi. Ohledne svetlene techniky jsem moc stranek nenalezl... |
|
|
![]()
Příspěvek
#4
|
|
![]() Osvícený ![]() ![]() Skupina: Člen Příspěvků: 59 Registrován: 8.3.2011 Člen číslo: 1 647 ![]() |
Pro 4-proudou komunikaci bych uvažoval o výšce stožárů 12 nebo 14m. Otázkou je, zda-li budou stát pouze na jedné straně s výložníkama cca 1,5-2,5m, nebo opossite, tj. po obou stranách, ale vždy cikcak. Taktéž můžou stát stožáry uprostřed komunikace, je-li tam prostor mezi svodidly. Pak máte na jednom stožáru dvě svítidla, každý na jeden směr komunikace. Rozteče mohou být zhruba po 40m, záleží, jak budete šibovat se stožáry a jejich výškou, s délkou výložníků, náklonem svítidel. Typ svítidla zkuste klasické SITECO, typ SR100 nebo podobné, teď z hlavy nevím, jaký typ je pro sodíkové výbojky 250W.
Máte zřejmě zpoždění se svou úlohou, ale poprat se musíte s programem sám - nebo zkuste uprosit inženýry ze Siteco nebo z Indalu.. Doporučuji - sedněte si k Dialuxu a zkoušejte jej celý týden. Importujte databáze svítidel SITECO, ty jsou nejčastěji používané v Praze a v Plzni. Normy na osvětlení jsou tuším dvě: ČSN EN 12464 a ČSN EN 13201. Vámi udávaná ČSN 360410 nevím, zda-li je ještě platná. El. příkon bude hrubým odhadem mezi 9,5kW až 18,5kW = délka komunikace 1500m/ rozteče 40m x (1 až 2ks svítidel na stožár) 250W. Vše si ověřte návrhem a výpočty v Dialuxu! |
|
|
![]()
Příspěvek
#5
|
|
![]() Osvícený ![]() ![]() Skupina: Člen Příspěvků: 59 Registrován: 8.3.2011 Člen číslo: 1 647 ![]() |
|
|
|
![]()
Příspěvek
#6
|
|
![]() Osvícený ![]() ![]() Skupina: Člen Příspěvků: 59 Registrován: 8.3.2011 Člen číslo: 1 647 ![]() |
Jak jsem psal, ČSN 36 0410 se již nepoužívá. Zatřídění komunikací je již dle ČSN 13201-1, intenzita silničního provozu více jak 7000 vozidel za den, tj. klasifikace ME3b, povrch komunikace R2 - součinitel jasu vozovky 0,07 cd/m2lx. Šířka komunikace 12m, výška stožárů 14m s roztečí po 50m. Součinitel údržby 0,85, použité sodíkové výbojky SONT 250W.
Počet světlených míst a příkon si už dopočítáte sám. Pana profesora pozdravujte. Mám u Vás 2 piva.
Přiložený soubor(y)
|
|
|
![]()
Příspěvek
#7
|
|
Neosvícený ![]() Skupina: Člen Příspěvků: 3 Registrován: 21.3.2011 Člen číslo: 2 076 ![]() |
Vypracoval jsem práci podle normy ČSN 13201. Provoz jsem nastavil na 20 000aut/den. Činitel údržby jsem dal 0.57 (venkopvní protory, po 3letech). Zvolil jsem silnici ME4a. Světla SR100 250W (32.7klum) sem dal 15m metrů vysoko 57metrů od sebe. Rušivé vlivy jako složitost, přehlednost denní světlo jsem se snažil omezit. Ve výsledku Lm:1.82cd/m2;U0: 0.6; Ul: 0.6; TI 5%; SR:06. Opravdu Vám děkuji za pomoc, dozvěděl jsem se spustu zajímavých informací..
Přiložený soubor(y)
|
|
|
![]() ![]() |
![]() |